摘 要


节流装置的调节对空气源热泵热水系统的性能有着重要影响,电子膨胀阀因其调节范围广而逐渐得到应用,因此需要
对其深入研究。以空气源热泵热水器实验系统为研究对象,通过改变电子膨胀阀开度,研究不同调节方式对系统性能的影响。结果表明: 1) 相同膨胀阀开度下,系统制热量和系统 COP 随加热的进行均呈先上升后下降的趋势; 不同膨胀阀开度下,在加热前期( 20 ~ 30 ℃ ) ,膨胀阀开度越大,系统 COP 越大; 在加热后期( 45 ~ 55 ℃ ) 结果相反; 2) 在加热过程中,各膨胀阀开度下系统 COP趋势线相互交叉,由于压缩机少量吸气带液可以改善系统性能,因此交叉点与各阀开度下过热度达到 0 K 的点相近但并不重合; 3) 以水箱平均温度为控制对象调节电子膨胀阀的方法( 优化 1#) 对系统 COP 的最大优化率为 24. 8% ; 以压缩机吸气过热度为控制对象调节电子膨胀阀的方法( 优化 2#) 与优化 1#系统 COP 相比,最大相差 4. 2% ,且经过实验验证具有适用性。