6HP噪音实验室技术方案(完整版)


三、实验工况控制
1、工况干球温度(室内侧) 共计 1 套
调 节 器:UT55A +RS485 通信 精度:±0.1%
湿度传感器:温湿度变送器 芬兰Vaisala HMT120
测量精度:±0.1℃
控制精度:±0.5℃额定工况
控制方式: SCR 调功器+电加热
测量量程:-20~60℃
2、工况相对湿度(室内侧) 共计 1 套
调 节 器:UT55A +RS485 通信 精度:±0.1%

湿度传感器:温湿度变送器 芬兰Vaisala HMT120
测量精度:±2%
控制精度:±3%额定工况
控制方式: SCR 调功器+电加湿器
测量量程:0~100%
3、工况干球温度(室外侧) 共计 1 套
调 节 器:UT55A +RS485 通信 精度:±0.1%
湿度传感器:温湿度变送器 芬兰Vaisala HMT120
测量精度:±0.1℃
控制精度:±0.5℃额定工况
控制方式: SCR 调功器+电加热
测量量程:-20~60℃
4、工况相对湿度(室外侧) 共计 1 套
调 节 器:UT55A +RS485 通信 精度:±0.1%
湿度传感器:温湿度变送器 芬兰Vaisala HMT120
测量精度:±2%
控制精度:±3%额定工况
控制方式: SCR 调功器+电加湿器
测量量程:0~100%
四、实验测量参数
1. 被测机消耗电力测量 2套
传感 器:青岛青智三相功率计 1套
传感 器:青岛青智单相功率计 1套
测量精度:±0.5%以内
数据采集:以太网通讯
五、消音房设计方案
1、所处环境条件:
(1