制冷百家免费学习平台

标题: 30HP 防爆 工况 半消音 (带水系统) 实验 室 [打印本页]

作者: Steven.liu    时间: 2020-2-17 21:34
标题: 30HP 防爆 工况 半消音 (带水系统) 实验 室





30HP 防爆 工况 半消音 (带水系统) 实验 室


一、设备构成
1) 试验室房间
室内侧室消音房(内套+外套) 1个
室外侧室消音室 (内套+外套) 1个
2) 空气处理设备
室内侧 1套
室外侧 1套
3)消音风道系统 2套
4)电气控制与软件 1套
5)防爆系统 1套
6)水系统 4套
实验室整体概述:
1)、本套实验室是30HP带工况消音实验室,另外实验室设置了水系统,满足水机的测试需求,同时设计了防爆系统,满足R32易爆制冷剂的测试需求。
2)、可以满足不大于30HP的机组噪音测试,同时室内外侧配置水系统,进行风冷冷热水机组的测试。最大测试能力为30HP
3)、设备的运转采用可编程序控制器+人机界面控制,其测量参数由计算机进行数据采集处理并存档,自动打印试验报告,并可查询、分析试验结果和测试数据。
4)、室内外侧安装有工况测试装置,同时配备水系统;可测控实验室工况环境温湿度,进出水温与水流量,针对【多联式空调(热泵)机组、风冷冷水(热泵)机组、风管送风式空调(热泵)机组、单元式空气调节器(挂壁式、柜式空调器)】噪音测试及各类工况测试,压缩机频率、电气性能及电参数据采样分析。
5)、配备R32(可燃冷媒)测试功能,采用防爆电器和布线, R32泄漏自动报警、自动强制排风功能。
6)、室内侧配置水系统测试回路大小量程两套,测量范围分别为:0.1-2.5m3/h、1-15m3/h ;室外侧配置水系统测试回路二套,分为大小测试回路,测量范围分别为:0.1-



三、实验工况控制
1、工况干球温度(室内侧) 共计 1 套
调 节 器:UT55A (冷热型)+RS485 通信 精度:±0.1%
Pt-100 4W 输入/4~20mA 输出
控制方式:SCR 调功器+电加热(热端)/变频压缩机+变频器(冷端)
温度传感器 1:Pt-100 A 级 SUS φ 4.8×150mm 4W
测量精度:±0.1℃
控制精度:±0.5℃额定工况
数据采集:4W 电阻信号接入 UT55A
2、工况相对湿度(室内侧) 共计 1 套
调 节 器:UT55A +RS485 通信 精度:±0.1%

湿度传感器:温湿度变送器 芬兰Vaisala HMT120
测量精度:±2%
控制精度:±5%额定工况
控制方式: SCR 调功器+电加湿器
测量量程:0~100%
数据采集:1-5V信号接入UT55A
3、工况干球温度(室外侧) 共计 1 套
4、工况相对湿度(室外侧) 共计 1 套
电磁流量计:AXF 025 横河电磁流量计
控制方式:变频器+水泵
测量量程:根据选型设计要求