制冷百家免费学习平台

标题: 1.5Kg/h 家用除湿机翅片式换热器设计案例 [打印本页]

作者: Steven.liu    时间: 2021-11-20 09:50
标题: 1.5Kg/h 家用除湿机翅片式换热器设计案例



选择1690W的卧式压缩机,参数如下:
一、制冷系统初步热力计算:
利用Excel进行热力计算,得到如下结果:
二、蒸发器设计:
蒸发器的试算:
我们将初步的设计参数,输入到Coildesigner软件中,进行复核计算,得到如下的参数结果:
满足设计需求。
三、冷凝器设计:
冷凝器的试算:
我们将初步的设计参数,输入到Coildesigner软件中,进行复核计算,得到如下的参数结果:
满足设计需求。






欢迎光临 制冷百家免费学习平台 (http://www.zhilengbj.cn/) Powered by Discuz! X3.4