制冷百家免费学习平台

标题: 【3D模型】40HP机房空调性能实验室设计 [打印本页]

作者: Steven.liu    时间: 2021-11-29 17:53
标题: 【3D模型】40HP机房空调性能实验室设计
今天我们简单给大家介绍下机房空调是如何测试他的性能的,直接看一个100KW实验室的设计和规划,相信通过这个的学习,能掌握机房空调实验室的原理。

一、实验室概述:

本套实验室为机房精密空调焓差性能综合实验室,主要部件包含库房系统、环境工况控制系统、焓差测试系统、水侧能力测试系统、电控系统、测试软件等。


实验室满足:
GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》
GB/T 17758-2010《单元式空气调节机》
GB/T 7725-2016《房间空气调节器》

被测空调器类型
1.室内机类型:正面出风、侧出风、底出风,顶出风
2. 室外机类型:侧出风、上出风
3. 供电电源:三相、单相(最大测试200A)

测试参数:
1. 被测机制冷能力:3KW~100KW
2. 被测机制热能力:3KW~50KW
3. 室内机风量:500~40000m3/h;
4. 静压测量范围:-100~400Pa,测量精度±0.5Pa
5. 差压测量范围:0~1000Pa
6. 冷媒压力测量范围:高压:0~6MPa,低压0~6MPa
7. 系统温度布点:-50~150℃
协助申请CNAS等认证;

(, 下载次数: 33)