通过已知参数的输入,我们可以对制冷系统进行热力计算,计算出系统中各部件制冷剂的制冷剂密度、铜管的外径和壁厚(计算内容积用):
![](https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/21faaf518a8a4f39bad75b50b0bdb6d4~tplv-tt-shrink:640:0.jpg)
![](https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/281eea7aba2c4cea96527432518efbef~tplv-tt-shrink:640:0.jpg)
一、吸排气管:
管径计算结果如下:
![](https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/e8da1fcebede4266ac19005327684f92~tplv-tt-shrink:640:0.jpg)
我们根据计算结果,选择合适的铜管外径和壁厚,再实际测量下排气管、吸气管的长度,输入到excel表格当中,再调用吸排气管制冷剂的密度,得到吸排气管内制冷剂量,如下:
![](https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/7c682639475c4c8587ec347a876f8844~tplv-tt-shrink:640:0.jpg)
二、液体管路:
液体管路中的制冷剂包含多个部分,根据系统部件,主要液体管路、储液器、干燥过滤器等,所以我们需要分多个部分进行分别计算:
![](https://p26.toutiaoimg.com/img/pgc-image/6929e2105f40462fae33065c9833895c~tplv-tt-shrink:640:0.jpg)
其思路依然是先计算管路、储液器、干燥过滤器等内容积,再乘以制冷剂的密度,就可以计算出来制冷剂量了。
这里有一点需要注意下,储液器等制冷辅助部件,并不是里面全部都充满了制冷剂,会有一个占比的,通常我们认为这个占比是0.3~0.5;
![](https://p5.toutiaoimg.com/img/pgc-image/7f5438390d4a4d1d84f17ae23a0900ac~tplv-tt-shrink:640:0.jpg)
三、冷凝器内容积和制冷剂量:
制冷剂在冷凝器中的状态经历如下的过程:
过热蒸汽—饱和蒸汽—两相区—饱和液体—过冷液体;
这样就会导致制冷剂在冷凝器中的密度是变化的,所有我们需要计算出制冷剂在冷凝器中的一个平均密度,再通过平均密度乘以内容积,即可计算出冷凝器中制冷剂的量。
我们先来计算冷凝器的内容积,编写了一个风冷翅片式换热器内容积计算小表格:
![](https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/ac814a1ef80d481fa6a199b95404afac~tplv-tt-shrink:640:0.jpg)
通过每一段的平均密度和容积占比,计算出整个换热器的平均密度:
![](https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/9a2affada82a48688a78dd3f845f89ca~tplv-tt-shrink:640:0.jpg)
五、总充注量:
最后再把各部分的制冷剂量汇总计算,得到如下结果:
![](https://p6.toutiaoimg.com/img/pgc-image/5747af3d27cb4e9796c25e9209bacfe1~tplv-tt-shrink:640:0.jpg)