制冷百家免费学习平台

标题: 完整高低温箱设计程序下载(高低温热负荷与制冷系统设计) [打印本页]

作者: Steven.liu    时间: 2022-2-13 10:05
标题: 完整高低温箱设计程序下载(高低温热负荷与制冷系统设计)
为了方便各位学员的学习以及后续实际工作的展开,我们编写了一个Excel表格用来计算高低温的制冷量:


我们把刚刚的这些思路,计算过程转化到Excel表格当中;


蓝色部分为手动填写的部分,橙色部分为自动计算的结果;前面两大类为高低温箱的外形尺寸已经温度要求。
空气降温热负荷Q1计算:


我们只需要计算出初始的焓值和终了的焓值,再乘以空气的质量,即可计算出空气的降温热负荷。
Q1=58.67W
隔热层热传导与门缝漏热热负荷Q2计算:


保温层可以选择岩棉或者聚氨酯板,两者的传热系数不同,我们通过查资料手册,得到内侧不锈钢和外侧钢板的传热系数,通过计算得到箱体的传热系数K值;门缝的漏热一般很小(步入式的高低温箱可忽略不计),我们根据整体的漏热百分比来估算。
Q2=222.3W
蒸发器等设备降温热负荷Q3:



蒸发器整体是放在高低温箱体内,箱体需要降低到-70℃,蒸发器本体同样也需要降低到-70℃;计算的时候我们可以先预估下蒸发器的尺寸,把铜管的重量和铝翅片的重量估算出来(最后设计蒸发器的时候,可以调整这个重量)。但是有一点,该高低温箱18min需要从20℃下降到-70℃,最早是高低温箱内空气的温度到达这个温度,蒸发器、铝铁负载、内壁等这些会有延迟,并不是18min中内能够全部达到-70℃,所以有一个系数,我们用“降温时间/冷透时间”来表示。
箱体内结构负荷热负荷Q4:


计算方法同Q3;最后结果Q5=733.3W;
其他负载Q6:


其他负载包含:风机或者设备的功率、门框加热、玻璃窗加热、额定热负载、电加热等负荷。
最后把以上的负荷求和,我们再乘以一个余量1.2;得到最后的结果:


有了这个制冷量,我们就可以根据制冷量,选择合适的压缩机了。

我们将在后续的课程中,进一步介绍压缩机的选型方法,并编写一套关于制冷系统计算选型的程序;包含高低压双级压缩机的热力计算程序,初步效果如下: