制冷百家免费学习平台

标题: 100HP综合性能实验室(家用机、商用机、水机、热泵等均可测试)3D模型图 [打印本页]

作者: Steven.liu    时间: 2023-1-4 08:53
标题: 100HP综合性能实验室(家用机、商用机、水机、热泵等均可测试)3D模型图
100HP综合性能实验室(家用机、商用机、水机、热泵等均可测试)3D模型图



1.1  测试机型
热泵热水机、烘干机、低温风冷冷水(热泵)机组,水源热泵机组(风-水;水-水),风机盘管、空气处理机、单元机、风管机、多联机等制冷设备。
  
被测样机
  
能力
  (kW)
风量
  (m3/h)
水流量
  (m3/h)
出风工装
水源热泵空调(风-水)
2~30
300~6000 
0~20 
 大、小风洞
水源热泵空调(水-水)
25~200
/
4~40(使用侧) 
  
3~30(热源侧)
 
低温风冷冷水(热泵)机组
25~300
/
4~52 
/
烘干机
4~50
1000~20000 
/
大、小风洞
热泵热水机
40~240
/
0.5~42 
考虑直热、循环两种
商用多联式空调
5~80
300~10000 
/
大、小风洞
空气处理机组
8~80
2000~20000 
1.3~14 
大风洞
风机盘管机组
1.8~12.6
300~2000  
0.3~2.2 
小风洞
单元式空调机组
2~80
300~10000 
/
大、小风洞
  
风管式空调机组
  
2~80
300~10000 
/
大、小风洞
1.2  测试能力(可测试样机能力)
内侧能力:80kW
外侧能力:300kW
1.3  测试工况
室内侧干球温度2~70℃ RH20%~95%干湿球温度组合参照GB/T 7725
室外侧干球温度-35~60℃ RH25%~95%干湿球温度组合参照GB/T 7725
1.4  测试内容
GB/T 10870-2014 《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法》
GB/T25127.1-2010 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组 》
GB/T18837-2015 《多联式空调(热泵)机组》
GB/T17758-2010 《单元式空气调节机》
GB/T 18836-2002 《风管送风式空调(热泵)机组》
GB/T21362-2008 《商业或工业用及类似用途热泵热水机》
JB∕T 12840-2016 《空气源热泵高温热风、高温热水机组》
JB∕T 《低环境温度空气源热泵热风机》
2.    控制与测量参数
可以三个实验室同时使用,同时要考虑烘干机在室内侧测试,室内侧需要做高温风道和风箱。
热泵热水机测试范围从10HP到60HP。
2.1  控制仪器仪表
  
硬件名称
  
规格
  
通用调节器
  
日本横河
  
三相功率计
  
共三个:日本横河x3,
  
温度变送器
  
日本爱模
  
干湿球温度计
  
日本千野
  
数据采集器
  
日本横河MX100系列
  
温湿度传感器
  
芬兰Vaisala
  
压差变送器
  
日本横河
  
静压变送器
  
日本横河
  
大气压计
  
意大利DELTAOHM或者日本横河
  
流量计
  
美国品牌
  
压力传感器
  
美国GE
  
热电偶T型
  
美国Omega
  
水压传感器
  
美国GE或者德国JUMO
  
串口服务器
  
MOXA
  
PLC
  
三菱,西门子,欧姆龙,配套数字量,模拟量扩展模块
  
触摸屏
  
10寸以上
  
压缩机频率检测装置
  
达到示波器级别的检测精度,普源品牌或以上的示波器


(, 下载次数: 0)