制冷百家免费学习平台

标题: 5HP 焓差空调实验室3D设计模型 [打印本页]

作者: Steven.liu    时间: 2023-1-4 08:57
标题: 5HP 焓差空调实验室3D设计模型
5HP 焓差空调实验室3D设计模型



1、概述
该装置由内侧工况室、外侧工况室组成用于焓差法测试的实验室,同时满足用户除湿机、一体式空调机组、热回收新风机等产品的测试。
2、基本规格参数
2.1依据标准
GB/T17758-2010 《单元式空气调节机》
GB/T18837-2015《多联式空调(热泵)机组》
GB/T 18836-2017《风管送风式空调(热泵)机组》
JB∕T13573-2018 《低环境温度空气源热泵热风机》
GB/T7725-2004《房间空气调节器》
GB/T  21455-2019 《房间空气调节器能效等级》
GB/T 21087-2020《热回收新风机组》
2.2特点
(1)   采用日本横河GM10采集系统,测量精度达0.02℃;
(2)   高精度温度采集,采用四线制千野铂电阻Pt100,传感器的引线电阻不影响测试精度;
(3)   空调测试超低温不稳定状态下的制热量测试功能,要求可以取平均制热量,影响因数要去除。
(4)   房间温度场均匀,能够满足国标工况要求,内外侧采用孔板送风保证温度场的均匀;
(5)   外侧最低温度达-25℃,可适用于低温型机组的检测,外侧具有化霜功能防止长时间低温工况效果差;
(6)       设置独立的机外静压控制装置,用于热交换器排风和换新风风量。
(7)       设置独立的漏风量装置,用于测试机内漏风量和机外漏风量。
(8)       房间温度场均匀,能够满足国标工况要求。
(9)       实验室库房和焓差实验室共用。
(10)  新风不测试时,流量测试设备,工装等可以移动到外面。
(11)  实验室新增流量箱装置、漏风量测试装置、新风机测试工装等,能够满足热回收新风机测试的需求
(12)  做新风机测试时,示踪气体为二氧化碳,实验室内含有二氧化碳浓度报警器,当浓度超过报警值,发出光电信号,防止实验人员窒息危险。
(14)实验室配置要求:
  
配置
  
室内侧
室外侧
  
环境温度调节范围(℃)
  
0-50
-25~65
  
环境湿度调节范围(%
  
25-100%
25-100%
  
风量测量装置
制冷测试能力
1.5KW-15KW
/
制热测试能力
2.2KW-18KW
/
风量范围 m3/h
105-2800
/
静压(Pa
-50~350
/
  
压力测点(绝对压力)
  
/
冷媒2(0~6Mpa)
  
温度测点(TC
  
20
20
2.3测试机型
家用空调器、小多联机、风管送风型空调、壁挂机、柜机、热回收新风机组、除湿机等。
2.4测试能力
l  风测范围:
风量:105~2800m3/h
制冷量:1.5~15kW
制热量:2.2~18kW
允许静压:-50~350Pa
l  电容量
单相功率:15 kW;三相功率:45kW,
变频电源45KVA(艾诺)
l 空气-空气能量回收装置:
风量(排风、新风)70~1500m3/h
漏风量     8~150m3/h
2.5测试功能与测试项目(满足但不限于以下测试项目)
● 空调测试机组:
1、额定制冷、制热试验以及消耗功率和电能,
2、低温、超低温制热非稳态试验,
3、电热制热试验,
4、最大运行制冷(制热)试验,
5、最小运行制冷(制热)试验,
6、凝露、凝结水排除,
7、冻结、自动除霜试验,
8、高低压力。
● 空气-空气能量回收装置:
能量回收装置风量、静压损失、出口全压及输入功率
能量回收装置内部漏风率
能量回收装置有效换气率
能量回收装置交换效率(温度交换效率、湿量交换效率、焓交换效率)
能量回收装置凝露试验

(, 下载次数: 3)