制冷百家免费学习平台

标题: 60米高落差实验室3D模型效果图(多联机高落差测试) [打印本页]

作者: Steven.liu    时间: 2023-1-4 09:05
标题: 60米高落差实验室3D模型效果图(多联机高落差测试)
60米高落差实验室3D模型效果图(多联机高落差测试)




(1) 采用1楼【(20HP室外侧+20HP室内侧)+(30HP室外侧+30HP室内侧)】+10楼【50HP外】布局;
(2) 高精度温度采集,采用四线制Pt100,传感器的引线电阻不影响测试精度。
(3) 20HP+30HP焓差,采用田字形布局,测试间组合灵活,20HP室外+30HP室外可组成可容纳50HP机组测试。
(4) 房间温度场均匀、温度控制迅速、准确。
(5)集中数据库处理,楼上楼下数据共享、便于分析上传。
(6)一层与十层均设有独立采集电脑, 一层与十层电脑软件能同步操作, 任何一台电脑都能控制5 个室的冷机、 电源、 加热、 加湿、 调节工况等。 任何一台电脑软件可同步显示 5 个室的测试信息。                                                                                                                                                        
(7)高落差样机的配管配线要考虑多种样机组合, 同时考虑多种冷媒组合


风量:20HP:1800~12000m3/h
          30HP:4000~30000m3/h(兼做50HP风洞)
制冷量:20HP:  10~55kW
             30HP : 20~90kW
             50HP:50~140kW
制热量:20HP:  12~60kW
             30HP : 20~100kW
             50HP:50~150kW
三相功率:20HP:  3~18kW
                  30HP : 5~27kW
                  50HP:15~45kW
出风静压 :-50~450Pa
水侧流量:  20HP : 2~12m3/h
                 30HP : 4~20m3/h
                 50HP : 7~30m3/h
水侧压降 : ≤120kPa



一、20HP室外侧(20A室)空气处理箱1个:低噪声循环风机30000M3/h;
风机采用变频器控制,设置旁通风阀,整体运行时振动和噪声低;
专用非标套片式热交换器,片距≥4mm;
不锈钢绕片式电加热器,≥48kW;
不锈钢外壳支架,不锈钢面板;
常温额定冷却能力 ≥110kw(指冷凝40℃,蒸发5℃)
低温额定冷却能力 ≥40kw(指冷凝40℃,蒸发-25℃)
加热管温度过高报警、循环风机风压过低报警
二、20HP室内侧(20B室)空气处理箱1个:低噪声循环风机22000M3/h;
风机采用变频器控制,设置旁通风阀,整体运行时振动和噪声低;
专用非标套片式热交换器,片距≥4mm;
不锈钢绕片式电加热器,≥48kW;
不锈钢外壳支架,不锈钢面板
额定冷却能力90kw(指冷凝40℃,蒸发5℃)
加热管温度过高报警、循环风机风压过低报警


(, 下载次数: 7)