制冷百家免费学习平台

标题: 【商用综合性能实验室】20HP+30HP多联机实验室效果3D [打印本页]

作者: Steven.liu    时间: 2023-1-4 20:56
标题: 【商用综合性能实验室】20HP+30HP多联机实验室效果3D
【商用综合性能实验室】20HP+30HP多联机实验室效果3D


一、总体说明:
50匹(20+30)多联机综合焓差室,主要由可以调节工况的实验室房间(2个室内侧,2个室外侧)、工况调节机组、测控系统等组成。针对多联机主机搭配的风管机、天花机、座吊机、柜机等空调器进行制冷量、制热量测试,同时可对各部件工作温度、压力、电气性能及电参数进行采样分析。
本实验室设计成能对使用R32制冷剂的空调器进行试验。实验室配置仅考虑R32浓度传感器、防爆照明灯、被测机防爆电箱及安全排风。
二、产品标准和建造标准:
l GB/T 7725-2004  房间空气调节器
l GB/T 17758-2010 单元式空气调节机
l GB/T 18836-2017 风管送风式空调(热泵)机组
l GB/T 18837-2015 多联式空调(热泵)机组
l JB/T 13573-2018 低环境温度空气源热泵热风机
l GB/T 20738-2006《屋顶式空调机组》
l ISO 5151-2017 Non-ducted air conditioners and heat pumps -- Testing andrating for performance
l ISO 13253-2017 Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps -Testing and
l rating for performance
l EN 14511-2013 《Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps withelectrically driven compressors for space heating and cooling》
l EN 14825-2013《Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps withelectrically driven compressors for space heating and cooling-testing andrating at part load conditions and calculation of seasonal performance》
l  AHRI Standard 210/240-2017 Performance Rating ofUnitary Air-conditioning&Air-source Heat Pump Equipment
l AHRI Standard310/380-2007 Performance Rating of Commercial and Industrial UnitaryAir-conditioning and Heat Pump Equipment
l GB/T 50274 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范;
l GB/T 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范;
l GB/T 50231 机械设备安装工程施工及验收规范;
l GB/T 50243 通风与空调工程施工及验收规范。
以上标准以现行有效的最新版本为准,处于标准修订阶段的应考虑新版标准的要求。

三、测试机型、参数及精度要求
(一)测试机型
l  室内机:单元机(风管、天花、座吊、柜机、热风机);
l  室外机:顶出风、侧出风;
l 供电电源:三相(45KW)、单相(最大10KW)。
(二)20匹内侧2套同规格10匹风洞;30匹内侧2套同规格20匹风洞:
单套10匹风洞测试参数范围:
l 空调制冷能力:2KW~28KW;
l 空调制热能力:2KW~32KW;
l 风洞风量:400~6000m3/h;
l 静压测量范围:-100~500Pa;
单套20匹风洞测试参数范围:
l 空调制冷能力:5KW~56KW;
l 空调制热能力:5KW~65KW;
l 风洞风量:1000~12000m3/h;
l 静压测量范围:-100~500Pa;
(三)测试精度
1、风量、制冷量、制热量数据测试重复性:一次安装,三次测试结果与平均值的偏差在±1.5%以内;
2、风量、制冷量、制热量标准机数据测试比对精度: 使用标准传递机测试(不同时间,多次安装),三次能力测试结果的平均值与标准机测试报告偏差在±2%以内;
3、其他参数符合相关标准中规定的不确定度和读数允差要求。

四、实验室工况
(一)工况条件
l 室内侧:干球温度0℃~50℃可调,相对湿度:30%~95%RH
l 室外侧:干球温度-30℃~60℃可调,相对湿度:30%~95%RH
注:工况温湿度组合符合产品标准要求。
(二)具体工况对应关系满足下表要求:
1、GB/T7725-2004、GB/T18837-2015规定的试验工况
注:
1.   额定制冷、高温制热能力测试干湿球温度控制精度±0.2℃;其他工况干湿球温度控制精度符合产品标准规定。
[url=]2.   室内侧空气温度范围0~50℃;室外侧空气温度范围-30~60℃,30%~95%RH。40匹室用40HP被测机、20匹室用20HP被测机、在120%负荷配比开机的情况下要求低温制冷(室内侧20/15℃,室外0℃)和制冷(室内侧32/23℃,室外侧0℃)能够正常稳定工况试验24h。[/url][A1]
3.   室外侧DB=2.0℃,WB=1.7℃时,连续稳定时间不小于12小时;
4.   室外侧DB=-7.0℃,WB=-8.0℃时,连续稳定运转时间不小于12小时,被测样机化霜时工况干球温度波动不大于±5℃,湿球温度不控,化霜结束后管控;
5.   室外侧干球温度-30℃(湿球不控),连续稳定时间不小于24小时(企标中,被测机做冻机启动:被测机低温工况下待机12小时,再启动运行2个周期,总时间最长约24小时);
6.   实验室有低温制冷需求,外机加载50%的换热量,20匹实验室需满足-10℃制冷工况下20匹室外机加载50%的换热量;
7.  美标H2V、H32,连续稳定运行12小时;

8.   温度均匀性: 同一台被测机运行状态,额定制冷、高温制热工况下,同一水平面被测机回风口温度最大偏差不超过±0.5℃,湿度均匀性:0℃以上温度最大偏差不超过±2.5%,0℃以下温度最大偏差不超过±5%;
9.   室内风速:室内机回风口周围的空气速度小于2.5m/s,温度测定器在湿球温度采样处截面的平均风速:5.0+1.0m/s,不允许使用减小采样器截面积方式提高风速;
10. 室外侧试验室在低温长时间连续工作时冷冻机允许进行化霜(工况机化霜期间干球温度波动±5℃,湿球温度不控,化霜结束后管控),从室温到常规测试工况稳定过渡时间≤40分钟,室外侧(空载)从常温到-10℃工况稳定过渡时间≤1.5小时;室外侧(空载)从常温到-30℃工况稳定过渡时间≤2.5小时;
[url=]11. 节能要求:压缩机大小及数量分布配置合理,室内外压缩机配置合理,充分考虑实验室节能,在常温工况稳定阶段,样机连续稳定运行的情况下,采用变频压缩机、热泵加热、热气旁通等节能方案。耗电量的对比(节能指标),与甲方一期选取同类型实验室中耗电量水平最接近平均耗电量的实验室,20匹室用20HP多联机为标准机,40匹室用40HP多联机为标准机,按照国标要求GB21454-2008规定的IPLV测试全工况进行测试,记录总耗电量,同比在新建实验室再次进行测试对比耗电量作为指标。最终APF项目耗电量对比,新建实验室至少节约10%的电量。 (如设备交付时的耗电量初次对比(节能指标)不合格,甲方予以30天作为免罚款的整改期,则初步验收作相应的顺延;如整改期后,平均耗电量对比仍不合格,甲方有权解除合同。[/url][A2]
12. 室外工况风机风速可调,可手动切换到低风,便于非稳态回风均匀性。



补充低温制冷。



补充节能要求。









(, 下载次数: 26)