小型冷库的恒温控制PLC原理(设计文档+PLC梯形图) 
 
 
二、冷库的方案设计 1.  设计条件和设计参数 
设计条件:设计对象一层结构的药材冷藏库,+5℃冷藏库库体容积约为760立方米, -20℃冷藏库库体容积约为27立方米。 
设计参数: 
环境参数:     干球温度TD=33.5℃ ,相对湿度RH=85℅; 
室内参数:+5℃药材药品冷藏库   干球温度TD=+5℃ ,相对湿度RH=85—90℅;-20℃药材药品冷藏库  干球温度TD=-20℃ ,相对湿度RH=85—90℅; 2.   设计依据: 
1:《冷库设计规范》GB 50072—2001版 
2:业主提供的相关资料和要求。 3.   系统设计和内容 
1):制冷系统 
根据设计条件和设计参数以及实际条件,本方案设计选用直接蒸发式制冷系统,其优点是供冷直接,制冷效果好。+5℃冷藏库冷源采用三台美优乐风冷压缩机组,每台功率为13HP,总电机功率为39HP。-20℃冷藏库冷源采用一台美优乐风冷压缩机组,功率为8HP 
2):室内采用冷风机强制通风,加强库内空气流动,降温速度快,室内温度分布均匀。 
3)冷库安装有余压阀,可将库内风压维持在一定范围内。 4.      库体施工说明 
该冷库为使用中的土建式冷库,库体、地坪保温情况良好,无须改动。只须用聚氨脂彩钢板隔出一部分空间作为+5℃冷藏库和-20℃冷藏库使用。原有部分风管、风口应拆除。 5.      内隔墙墙体施工方法: 
1)、 墙体的施工首先是聚氨脂泡沫彩钢板的架设,彩钢板架设后用拉码固定。 
2)、 在架设彩钢板时应尽量使用原块,彩钢板之间拼接时应充分贴平,需要切割时,其表面必须均匀涂布防水材料。 
3).  安装完成用散装聚胺酯发泡济封漏缝。 6.      制冷系统: 
1). 本设计选用三台13HP的制冷机组对+5℃冷藏库供冷。计算时,所需的制冷量已列入设计之范围内。-20℃冷藏库采用一台8HP的制冷机组,冷量充足。 
2).系统选用美优乐风冷全封闭式压缩机组,能稳定运行于设计的温度环境下。  
3).系统采用北峰高效冷风机,该风机具有大风量,低噪音,低耗电,射程远的特点。 
4).系统制冷机组集中放置在一层平台,冷媒在库内直接蒸发。  
5).制冷系统机组采用风冷却式,省却了冷却水系统,冷却效果好,机组性能稳定。 7.      机组的安装  
1主机安装前要预先捣制基础,检查基础标高,坐标位置,形状和各部分的主要尺寸及预留孔洞是否符合要求。 
2机组安装必须平稳且在水平面上,若有偏差时必须垫铁找平, 
3系统采用铜管连接,冷媒主回路用直管,连接和拐弯采用紫铜管连接,不得使用胀管,连接方式采用氧焊。 
4冷媒管的保温采用PEF保温套管,管道支吊架的形式和间距参考设备安装手册。 
 
 三、冷库的安装平面 
  
 四、PLC的电气控制要求 1.      用SJ2检测电源缺相,有信号输出,系统便退出运行并报警。 2.      4台机组分别设置‘自动、手动’2种工作模式,独立运行,互不干扰。 3.      手动工作模式下:用按钮进行机组的启动/停止控制,进行参数整定,分别进行互不干扰。 4.      自动工作模式下:由温控器自动控制机组的制冷和熔霜。 5.      制冷和熔霜在任何情况下不能同时进行。除由温控器实现互锁外,还加入启动接触器的电气互锁和机械联锁,以保证其安全运行。 6.      室内冷风机启动到压缩机启动,加入延时0~180S可调。 7.      压缩机停止到室内冷风机停止,加入延时0~180S可调。 8.      二通阀首先启动,延时(0~30S可调)启动压缩机。手动时同时启动。 9.      二通阀首先停止,延时(0~30S可调)停止压缩机。 10.   有下列信号,报警蜂鸣器鸣响:压缩机电机过载信号、高、低压控制器信号、机组制冷启动信号、机组熔霜启动信号、电源缺相信号。 11.   当机组的压缩机电机过载、高、低压控制器发出信号,压缩机及其风机即停止,室内冷风机延时停机。 12.  系统设定的开机顺序为:室内冷风机开——制冷主机开;为保持库内温度均匀,室内冷风机可以通过整定延时长于下一制冷信号的到来,这样风机就处于不停的状态,但是除霜时室内冷风机停。   五、 PLC的电气电路原理 1. 冷库恒温-主电路   1.  冷凝器风机和室内冷风机都是由4台小型风机组成,生产厂商已在整机上将电路连接好,无法加入过载保护。 2.  照明变压器系成品,另箱安装,二次必须重复接地。 3.  单位: 功率—KW    未标注导线型号—BVV    导线截面—mm2    4. *=1~4 2. 冷库恒温-主控制电路   1.  控制电路中的温控器电源开SA*,在自动时接通。 2.  4#机组的控制回路接至L3,且无KA0。 3.  电源信号颜色:L1—黄、L2—绿、L3—红。 4.  KM1和KM4设机械联锁,以策安全。 5. *=1~4   3. 冷库恒温-主机接线 选用LG主机  K7M-DRT60U  1台   输入36点/输出24-点 系统的主机接线如下:   4. 冷库恒温-输入扩展电路     用移位指令,以F0090的20ms扫描刷新P40~P43晶体管输出,给P001C~P0023送去取样电源,这样就得到了4x8=32点的输入信号扩展。它们的地址是: A.   压缩机及风冷机手动启动信号 1).1SB1—P40*P1C 2).2SB1—P41* P1C 3).3SB1—P42* P1C 4).4SB1—P43* P1C B.  压缩机及风冷机手动停止信号 1).1SB2—P40*P1D 2).2SB2—P41*P1D 3).3SB2—P42*P1D 4).4SB2—P43*P1D C.  室风冷风机手动启动信号 1).1SB11—P40*P1E 2).2SB11—P41*P1E 3).3SB11—P42*P1E 4).4SB11—P43*P1E D.  室风冷风机手动停止信号 1).1SB12—P40*P1F 2).2SB12—P41*P1F 3).3SB12—P42*P1F 4).4SB12—P43*P1F E.  熔霜加热手动启动信号 1).1SB21—P40*P20 2).2SB21—P41*P20 3).3SB21—P42*P20 4).4SB21—P43*P20 F.  熔霜加热手动停止信号 1).1SB22—P40*P21 2).2SB22—P41*P21 3).3SB22—P42*P21 4).4SB22—P43*P21 G.  压缩机运行信号反馈 1).1KM1—P40*P22 2).2KM1—P41*P22 3).3KM1—P42*P22 4).4KM1—P43*P22 H.    化霜反馈信号 1).1KM4—P40*P23 2).2KM4—P41*P23 3).3KM4—P42*P23 4).4KM4—P43*P23   5. 冷库恒温-输出扩展电路  
显示点的地址是: 1). 工作状态显示 A.1HG0—P40*P44 B. 2HG0—P40*P45 C. 3HG0—P40*P46 D. 4HG0—P40*P47 2). 压缩机过载显示 A. 1HY1—P41*P44 B. 2HY1—P41*P45 C. 3HY1—P41*P46 D. 4HY1—P41*P47 3). (常亮)系统压力过高(闪亮)系统压力过低显示 A. 1HY0—P42*P44 B. 2HY0—P42*P45 C. 3HY0—P42*P46 D. 4HY0—P42*P47 4). 电源单相显示 1HG3—P43*P44 5). 报 警 显 示 HA—P43*P47   六、PLC的程序框图 
                     七、  冷库恒温PLC电气控制梯形图 梯形图只绘出了1#机组自动运行时的梯形图,各部分的工作情况如下: 1. 0~11程序步—20ms输入电路的刷新扫描控制 2. 12~38程序步—机组自动运行 机组自动运行时的工作怦如下: 温控器发出制冷信号P0009通,即用TOFF指令的瞬时闭合延时断开点启动室内冷风机,用TON  T01指令的延时闭合常开点启动二通阀,再通过TON  T03延时启动压缩机,机组开始制冷; 温控器撤消制冷信号,TON指令的延时闭合常开点即瞬时断开,二通阀和压缩机同时停止,由于TOFF指令的瞬时闭合延时断开点的存在,室内冷风机仍继续运行至TOFF指令的时间到。此时间可长可短,视工作需要而定。此时间长于下一次制冷信号的到来,即意味着室内冷风机在长期工作。 3. 39~83程序步—机组手动/自动输出 手动时(即P0001常闭点恢复闭合),让压缩机启动的同时(即P048的常开闭合)也启动二通阀,以方便调整。 用列信号与停止信号的常闭点并联,这样才能实现该设备的停止控制,此时的列信号是作为同步信号使用的。 4. 84~103程序步—机组信号显示 从输出矩阵电路图得知:显示是P40~P43和P44~P47的输出组合。但是,P44~P47的输出需要依靠P40~P43作为同步信号,才能真正将需要显示的信号显示出来。 如梯形图的P0001,只要1#机组的工作状态选择开关放在自动位置,该P0001点是通的,如果没有P0040信号的同步,则P0044长期有输出;当扫描至P0007、P0013、T0011和M0000时没有P41~P43的同步,就分不清是1#机组自动、或是1#机组过载、或是系统压力过高、过低、或是电源单相了,这显然是不允许的。 T04和T05是组成系统压力过低时,指示灯以3S的间隔进行闪亮的振荡电路。 5. 104~109程序步—机组报警 6. 110程序步—END 7. 其它2#、3#、4#机组的梯形图 1)  1.输入电路刷新控制和缺相检测是公用的,不必改变。 2)  2 自动控制基本梯形图和3机组手动/自动输出有各自的梯形图。复制后只需更改编号即可。 3)  4.机组信号显示梯形图。复制后的同步信号不变,只需更改输入信号和输出编号即可。 4)  5.机组报警梯形图是公用的,只需从中并入各机组的报警信号即可。     八、选用伊尼威利ewic-982T型全自动微电脑温度控制器,有关资料列下: 1.  技术资料 1)   工作电压: AC220V  -15~10%  50Hz 2)   负载电流: 5A 3)   功   耗:  2W 4)   工作环境: -10~+50℃  RH≤50% 5)   控制对象:压缩机、电化霜各一路输出 6)   控制范围:-40~+40℃  分辨率:1℃ 7)   库温和蒸发器各用一只传感器,精度1%,标准线长1.5m(最远可延长至50m) 8)  微电脑控制器设自动断电功能 2.  温控器面板   3.  温控器接线端子   3.  功能及操作     |    序号    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |     按[功能]键显示原设定值,再按上、下键改变设定值,电脑将按新参数自动运行。  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  | 控制器优先进入自动除霜功能,完成后又自动返回原设定的程序工作。  |  |   |  |  |  |  |   |  |  | 制冷时显示运转周期剩余时间                                                                                     除霜时显示化霜剩余时间  |  |   |  |  |  |  |  
      
    版权声明
    