摘 要
以 R32 变制冷剂流量制冷系统实验装置为研究对象,通过改变变频压缩机频率和电子膨胀阀开度,对低频率下电子膨胀阀调节对系统性能的影响进行了实验分析。研究结果表明: 1) 系统制冷量和质量流量在各频率下变化规律相同; 2) 当控制蒸发器出口过热度在 2 K 附近时,低频率范围( 25 ~ 35 Hz) 内存在一个最佳频率点,与其他各频率相比,其系统 COP 最高; 3) 低频率下压缩机在过热度 0 K 附近极少量的吸气带液就会对系统性能造成严重影响,这在实际运行中需要极力避免; 4) 低频率下( 25~ 35 Hz) 控制过热度从 0 K 变为 10 K,电子膨胀阀调节区间为 4% ~ 9% ,而高频率下( 40 ~ 50 Hz) 调节区间为 15% ~ 23% ,提高冷冻水温度可以有效改善低频下电子膨胀阀的调节性能。以上结论可以推广到其他变制冷剂流量系统,如变频热泵空调和汽车空调等。