案例:1.5HP 家用空调模型建立z
参数设定如下截图:
运行模型,得到如下结果:
得到制冷量为 3.55KW;满足 1.5HP 空调的制冷量的要求。压焓图上各点的参数:
该界面为蒸发器进出口的压力、温度、焓值等数据;也能得到干度、过热度等数据;出风温 度 15.86℃左右;该温度小编认为偏高;进出风温差 12-15℃都是可以的,小温差意味着大 风量,大风量意味着风机的功率会比较大。可以适当调小风量来保证进出风温差。风量调小以后的温度数据:
冷凝器参数:
吸气管参数:
冷媒在吸气管内的流速为 7.5m/s;在一般的设计文件中认为 8-15m/s 的流速是合适的;目 前这个流速偏小,我们可以适当缩小下管径试试:
通过以上的一些仿真结果的分析,我们可以为后续的设计提供很重要的参考,比如换热器的 管长、制冷系统的管径、毛细管的长度等。 关于家用空调1.5HP的建模入门知识讲解到这里,感兴趣的同行可以参与以下这套课程的学习: 课程推荐: 《VapCyc小型制冷装置设计与仿真》: